Hallo!
Ich möchte mehrere Analogwerte einlesen und parametrieren. Bis jetzt habe ich es geschafft einen Analogwert einzulesen mit:
L EW40

Wenn ich FB250 mit
SPA FB 250
den Funktionsblock aufrufe bekomme ich nur

: SPA FB 250
NAME : NONAME


In der Betriebsanleitung steht:
: SPA FB 250
NAME : RLG.AE
BG :
KNKT :
OGR :
UGR :
EINZ :
XA :
FB :
BU :



Wie ich die Parameter eingeben? Lese ich im OB1 den Wert wieder mit:
[L EW40]
ein? Wenn ich das geschafft habe, wie kann ich einen 2. Wert anders parametrieren?



Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
mfg
demo
 
Der FB250 befindet sich in Deiner Steuerung (S5-95U). Wenn der FB250 noch nicht in deinem Projekt ist, dann musst Du ihn erst aus der Steuerung in Dein Projekt kopieren. Dann kannst Du ihn auch in Deinem Programm aufrufen und parametrieren.

Für die Parametrierung des FB250 solltest Du mal ins Handbuch sehen. Du brauchst dann im OB1 nicht mehr den Befehl L EW40. Die Parametrierung funktioniert direkt über die Baugruppenadresse sowie die Kanalnummer und den Kanaltyp.

Gruß Kai
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
gab's da bei der 95U nicht noch den DB1, um die Onboardperipherie zu parametrieren? Bitte auch da nachschauen.
siehe im Handbuch Kapitel 4 und 4.3 >>HIER<< da ist alles genau beschrieben

gruss, o.s.t.
 
Vielen Dank für eure Antworten. Wieder einen Schritt weiter.