CPU Uhrzeit mit MMC

cod3sys

Level-1
Beiträge
79
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Ich habe hier eine CPU 315-2-DP (315-2AG10-0AB0) wo dauernd die Uhrzeit falsch ist.Auch wenn man es manuell immer wieder mit dem PG einstellt.
Ich habe auf der Siemens Support Seite nachgelesen das man für CPU´s mit MMC Card keine Batterie für die Uhr braucht.
Wie wird die Uhr dann gepuffert ?
Jemand eine Idee ????
 
CPU Uhr

Hi,
die Uhr wird normal für 6 Wochen(bei 40°C) gepuffert, ich nehme
an mit einer Kondensatorpufferung.
Vielleicht ist die Geschichte irgendwie defekt. Wie läuft sie denn falsch?
Falls der Puffer nicht mehr funktioniert, hat die SPS nach dem
Einschalten die Uhrzeit vom Netz-Aus. Ist es so?

Gruss: V.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Vladi,
Definitiv ist es so das die Uhrzeit stehen bleibt bei Netz Aus.
Auch ohne Netz Aus hängt die Uhrzeit irgendwie hinterher.
Habe es schon mehrmals mit der PG Zeit synchronisiert aber bringt nichts.
Da ich and der Steuerung einen Touchpanel habe sieht man natürlich sofort die falsche Uhrzeit. Auch für das Melde Managment ist es nicht von Vorteil mit einer falsch funktionierender Uhr.
Muss dann wohl die CPU wechseln wie ......:rolleyes:

Gruß
Nut
 
Zuletzt bearbeitet:
Ja das mit der Uhrzeit ist ein krampf.
Ich finde es sowieso wahnsinn das es die billigsten Wecker und Handys schaffen über Monate hinweg genau zu funktionieren und eine teure CPU schafft es nicht einmal einen Tag!
 
Zurück
Oben