OP77B Systemzeit einstellen

GeroldT

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Abend,
ich habe ein OP77B Projekt erstellt, das unter anderem auch die Uhrzeit anzeigt. Das funktioniert so weit. Was ich allerdings nicht gefunden habe:
Wo kann ich die Uhrzeit einstellen?
Kann mir hier jemand helfen?

LG

Gerold
 
Einfach das Datum_Uhrzeitfeld auf ein Bild setzen,
und auf Eingabe/Ausgabe umschalten.
Am besten aber zwei Felder eins mit Uhrzeit und eins mit Datum erstellen,
das ist einfacher zum eingeben. Dies wir bei Eigenschaften->Allgemein eingestellt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wird eigentlich die Uhrzeit mit der CPU automatisch synchronisiert oder wie kann man die sonst einstellen?

Im Runtime Modus lässt sich die Zeit nähmlich nicht nachstellen... oder löst man das in der Konfiguration?
 
bereichszeiger
datum-uhrzeit-sps. //die sps ist der uhrzeit-master.
ist zu empfehlen, da die zeit des ag meist genauer ist als die des panels.

geht aber auch andersrum.
 
So hab ichs gemacht aber funktioniert nichts.

Was soll ich eigentlich mit der Adresszuweisung anfangen? Muss ich in Simatic eine Datum/Uhrzeit Variable festlegen und die dann übertragen?

:confused: :confused:
 

Anhänge

  • DatumUhrzeit.JPG
    DatumUhrzeit.JPG
    150,8 KB · Aufrufe: 49
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was soll ich eigentlich mit der Adresszuweisung anfangen? Muss ich in Simatic eine Datum/Uhrzeit Variable festlegen und die dann übertragen?
Ja klar mußt Du in der CPU übers Programm noch festlegen, wie die Uhrzeit in die abgefragte Variable gerät. ;)
Es gibt nen FAQ-Beitrag der soger 2 Beispiele zum DL enthält. Der Beitrag bezieht sich zwar auf ein TP170A, dürfte aber auch auf's OP77B anwendwar sein.
 
Zuletzt bearbeitet:
dieses netzwerk in den ob1
Code:
      CALL  SFC   20
       SRCBLK :=#OB1_DATE_TIME
       RET_VAL:=#retval
       DSTBLK :=P#DB1.DBX 0.0 BYTE 8
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben