Probleme mit sfc1

Also bei Firmware V2.4 der 319 funktioniert der SFC1 "READ_CLK" ohne Probleme.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo,bin leider erst jetzt wieder im forumbei meiner 319er bereits V2.5ich krieg mittels sfc1 keine Zeit raus weis nicht was ich da jetzt falsch mach,hab den gleichen Baustein, der mir die aktuelle Zeit (DT) in einen DB schreibt schon öfters eingesetzt, bei 319 jedoch noch nicht.meine Lösung sieht wie folgt ausim FB14 (wird durch Weckalarm minütlich aufgerufen)sfc 1 aufrufenAusgabewert in Tempvariable "#aktuelle_zeit"(Typ DT) ablegensfc 20 aufrufenin #aktuelle Zeitout z.b. p#db121.dbx8.0 byte 8hab das ganze grad nochmal in ne 315 gespielt hat sauber funktioniertwas mach falsch?Wäre für jeden Tip dankbarmfg
 
Keine Ahnung, das hier funzt so

Code:
      CALL  "READ_CLK"                  //SFC 1 "READ_CLK" (Uhrzeit auslesen)
       RET_VAL:=#AKT_RETWERT            //Fehlercode (falls SFC fehlerhaft bearbeitet)
       CDT    :=#OUT_UHRZEIT_DATUM      //gelesene Uhrzeit und Datum (Format DT)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
erst mal DANKE für die Antwort,
hab den Fehler mittlerweile schon entdeckt,
Mein Fehler dabei war das ich mit der SFC 20 den Wert in den Bereichszeiger (Uhrzeit) vom MP270 kopiert hab, das mp hat mir dann meine aktuelle Zeit immer wieder mit 12:00 ......... 1990 überschrieben
jetzt klappts schon

mfg
 
Zurück
Oben