Quittierung Alarmmeldung

Pinguino

Level-1
Beiträge
182
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe einen Meldeanzeige im WinCC flex 2005 projektiert, wenn ein Alarm ansteht wird mit dem Button Quittierung zurück gesetzt. Jetzt möchte ich, dass wenn ich diesen Button drücke, sollte in der SPS, ein Bit gesetzt werden wo die Alarme in der SPS zurück gesetzt werden, wenn ich Button wieder los lasse sollte den Bit wieder zurück gesetzt werden. Wie wird dass projektiert?
 
Der Link von Per sollte dir aber weiterhelfen, ansonsten empfehle ich erstmal das hier:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/18660846

In WinCCFlex und auch in ProTool hat jeder Störung ihre eigene Variable (Bit) OP-QUIT. Diese wird gesetzt, wenn du den Quit-Button betätigst. Dieses Bit mußt du auswerten, um dann auch deine SPS-interne Störmeldung zurücksetzen zu können.
 