[brauche HILFE] Verbindung von S5 und S7

DDD

Level-1
Beiträge
6
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Ich hoffe sehr, ihr könnt mir helfen.

Ich habe folgendes Problem.
Ich möchte eine S5 (CP 5431) mit einer S7 verbinden.

Ich habe es bereits über Recherchen im I-Net versucht und bin da u.a. auf die Verbindung über FDL gestoßen.
Leider unterstützt unsere S7 aber kein FDL.
Die S5 hat kein LAN-Modul, so dass diese Möglichkeit auch ausfällt.

Was kann man da noch tun?
Gibt es eine Anleitung für eine Verbindung über profibus?

edit:
Wenn noch Angaben fehlen, bitte einfach nachfragen.

Bitte helft mir!

Danke im Voraus.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Tut mir leid, aber das hat mir jetzt nicht wirklich geholfen.

Ich quäle mich schon die ganze Zeit durch alle möglichen Dokus und habe noch nichts passendes gefunden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo DDD,
also richtig gut helfen kann Dir das Forum erst, wenn Du DIES gelesen hast. Ansonsten gibt es noch die Möglichkeit über eine sog. IM308C-Baugruppe die beiden SPSen zu verbinden. Die IM steckst Du in den S5-Rahmen und da kommt dann der Profibus der S7 dran. Aber ohne genauere Angaben... ;-)
Gruß Approx
 
OK, also wie geschrieben die S7 hat eine CP 443-1 und CPU 414-2.

Die S5 hat eine CP5431 und CPU 115U 942B.

Das STEP 5 / ST hat die Version 7.23 <Stand: 11.11.03> Basispaket mit SINEC NCM V 4.6.

Der SIMATIC Manager mit STEP 7 für die S7 ist die Version V5.4 + SP2 mit dem Ausgabestand K5.4.2.0.

Die Software COM PROFIBUS ist in der Version 5.1 + SP1.

Hoffe das sind die richtigen und ausreichend Angaben.

Gleich mal noch eine Frage:
Zum Konfigurieren der der CP5431 in der S5, wird da eine Speicherkarte benötigt, oder muss da keine drinnen stecken?

Danke für eure Hilfe und Geduld mit mir.
 
Hallo DDD

Für den S5 CP benötigtst du ein E-EPROM.

Mit der DP Schnittstelle der CPU habe ich noch keine Anbindung zum CP5431 gemacht. Ich bin bisher immer über einen separaten CP gegangen.

Ich würde folgendes versuchen:
Auf dem 5431 den DP Kanal parametrieren.
In der CPU 942 in OB21 und OB22 den Synronisationsbaustein parametrieren.

Anschliessend den FB Send und Rec mit der Bedingung ALL
programmieren.

Auf seitens S7 die Daten mit SFC14 und SFC15 übertragen.

Gruss

Günni
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der CP5431 kann mit der Zusammenstellung als DP-Kopplung nur als Master an der S4-400 betrieben werden. Da es sich um eine 414-2 handelt ist es ja möglich einen DP Prozessor als Slave zu schalten.
Für die Einstellung im CP5431 brauchts du COM5431 als Optionpaket in Step5.
Dann wird in der Einstellung vom CP5431 unter anderem die GSD-Datei der 414-2 benötigt. Diese Information bekommt man im Optionspaket COM Profibus
(kann ja mal bei Bedarf nach der Kennung schauen).
 