Probleme beim Archivieren!

mercury_26

Level-1
Beiträge
34
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Allerseits,

ich nutze WinCC flex 07 und ein Touchpanel 277 8".
Hab mir ein Störmeldearchiv erstellt, das auf USB geschrieben werden soll. Im Meldefenster hab ich dann auch diesen in den Eigenschaften angegeben, damit die Störmeldungen archiviert werden sollen. Hier aber das Problem. Wenn ich das Meldefenster anzeigen lasse, dann sehe ich im Runtime keine archivierten Meldungen. Den USB-Stick habe ich aus dem Panel herausgezogen und den Inhalt angeschaut. Die Datei: Störarchiv0.csv existiert, aber es sind keine Daten drin, nur die Überschriften. Wo liegt das Problem? Wer kann mir helfen?

schönen Gruß

alex
 
Hallo,

ich glaube du musst bei -Zielsystem - Meldungen - Einstellungen das Archiv noch freigeben. Soweit ich mich erinnere kannst du dort für Betriebs- und Störmeldungen Archive auswählen.

Viele Grüße
rkoe1
 
Zurück
Oben