Hallo Zusammen,
brauch dringend Hilfe dei einer Fehlerdiagnose.
CPU 413 DP mit 9 Profibus Slaves (Digitale + Analoge I/O) + OP17 12DP

Es tritt sporadisch ein Schnittstellenfehler auf, der den OB 84 auslöst,
der OB 84 ist zwar vorhanden aber nicht Programmiert.

Wie bekomme ich am schnellsten (sichersten) raus wo der Fehler im Bus ist?

Vielen Dank in vorraus, Grüße Otto
 
Hallo Zusammen,
brauch dringend Hilfe dei einer Fehlerdiagnose.
CPU 413 DP mit 9 Profibus Slaves (Digitale + Analoge I/O) + OP17 12DP

Es tritt sporadisch ein Schnittstellenfehler auf, der den OB 84 auslöst,
der OB 84 ist zwar vorhanden aber nicht Programmiert.

Wie bekomme ich am schnellsten (sichersten) raus wo der Fehler im Bus ist?

Ist es wirklich ein Schnittstellen Fehler oder ein Speicherfehler

Zitat aus der Hilfe des OB´s
Code:
OB84_EV_CLASS  OB84_FLT_ID    Startereignis des OB 84
B#16#39            B#16#81         Schnittstellenfehler, kommend
B#16#38            B#16#81         Schnittstellenfehler, gehend
B#16#35            B#16#82         Speicherfehler vom Betriebssystem                      erkannt und beseitigt
B#16#35            B#16#83         Häufung von erkannten und korrigierten Speicherfehlern
B#16#35            B#16#85         Fehler im PC-Betriebssystem
B#16#39            B#16#86         Leistung einer H-Sync-Kopplung beeinträchtigt
B#16#35            B#16#87        Mehrbitspeicherfehler erkannt und korrigiert

Steht was im Diagnosepuffer der CPU ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
speicher doch mal den diagnosepuffer der CPU als textdatei und stell sie hier rein. ansonsten: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/997667

FRAGE: Wie kann ich feststellen, welche der Schnittstellen bei einem OB84-Aufruf den CPU-Hardwarefehler verursacht hat?

ANTWORT: In Ihrem Anwenderprogramm wird der OB84 aufgerufen. Bei diesem Aufruf wird ein CPU-Hardwarefehler ausgelöst. Sie wollen nun herausfinden, welche Schnittstelle den Fehler ausgelöst hat. Dies können Sie in den Lokaldaten (Startinformation) des OB84 feststellen. Darin wird in der Variable OB84_RESERVED_3 die Schnittstellen-Identifikation mit dem Datentyp WORD eingetragen.
 
Hallo Zusammen,

hier mal ein Auszug aus dem Diagnosepuffer:

Diagnosepuffer der Baugruppe CPU 413-2 DP
Bestell-Nr./ Bezeichn. Komponente Ausgabestand
6ES7 413-2XG02-0AB0 - - - 1
Baugruppenträger: 0
Steckplatz: 2

Ereignis 1 von 120: Ereignis-ID 16# 3881
Schnittstellenfehler gegangen
Schnittstellen-Identifikation: X1, MPI/DP/PROFINET
Angeforderter OB: CPU-Hardwarefehler-OB (OB 84)
Prioritätsklasse: 26
externer Fehler, gehendes Ereignis
14:23:48.619 14.05.2008

Ereignis 2 von 120: Ereignis-ID 16# 3981
Schnittstellenfehler gekommen
Schnittstellen-Identifikation: X1, MPI/DP/PROFINET
Angeforderter OB: CPU-Hardwarefehler-OB (OB 84)
Prioritätsklasse: 26
externer Fehler, kommendes Ereignis
14:23:48.576 14.05.2008

Mfg Otto
 