Rückkopplung??

wero

Level-1
Beiträge
34
Reaktionspunkte
5
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

entschuldigt meine bescheidenen geistlichen Fähigkeiten, aber kann mir jemand erklären welche Art von Rückkopplung bei Timern entsteht.
In meinem Fall zwei TON über ein ODER-Glied verbunden???

Viele Grüsse, wero
 
dein programm sieht ungefähr so aus:

Code:
*
      CALL  "TON" , DB1
       IN:=E0.0
       PT:=T#2S
       Q :=M10.0
       ET:=

      CALL  "TON" , DB2
       IN:=E0.1
       PT:=T#2S
       Q :=M10.1
       ET:=

      O     M     10.0
      O     M     10.1
      =     A      0.0
 
mein programm sieht ungefaehr so aus:











blaue linien bleiben;
 

Anhänge

  • Immagine.JPG
    Immagine.JPG
    9,5 KB · Aufrufe: 71
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
was hast du für ein system am laufen?
haben deine TON einen rücksetz-eingang?
sind diese vielleicht speichernd?
benutzt du den ausgang des TON oder die EN0 ausgänge? :rolleyes:
 
sind diese vielleicht speichernd?



danke vierlagig, danke!!!

habe die retain variabeln im programm nicht beruecksichtigt!

Dass jetzt keiner lacht, morgen koennte die gleiche sache dir passieren!!

greusse, wero
 
Zurück
Oben