Hallo Profis,
da ich mit S5+DP Konfigurationen sehr wenig Erfahrung habe:
Folgende Module:
Anschaltbaugruppe 1 IM153-1 Standard 6ES7 153-1AA03-0XB0
DI/DO 1 SM323 6ES7 323-1BH01-0AA0
AI/AO 1 SM334 6ES7 334-0CE01-0AA0


sollen an S5 SPS-en über DP Bus angeschlossen werden, um als Schnittstelle zur "meiner" S7 Station zu dienen(mit Trennrelais/Wandler natürlich).
Funktionieren die Module mit S5?


Danke: Vladi
 
Das sollte gehen, evtl. müssen noch die GSD-Dateien für ET200M in COM-Profibus eingefügt werden. Bzgl. der Analogkarten lies mal dies.

Grüße von HaDi
 
Die Schnittselle zwischen S5-CPU und ET 200M wird über PROFIBUS-DP mit den Anschaltungen IM-308C im Automatisierungsgerät der S5 und IM153-1 im dezentralen Peripheriegerät ET 200M der S7 realisiert ?
 