VDE´s

Vde 0610/0113

Woher weiß ich eigentlich nach welcher VDE ich prüfen muß.Hatte Neulich den Fall das es sich um eine Erstinbetriebnahme handelte.Für mich war klar 0610.aber nix - richtig wäre 0113 gewesen.
Deutschland und seine Gesetzte........................
Ich brauche hilfe um durchzublicken.
Die Messfibel habe ich mir bereits angeschaftz.danke nochmal
*vde**vde**vde*
ICH GLAUB ICH BIN ZU DUMM :confused:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Woher weiß ich eigentlich nach welcher VDE ich prüfen muß.
Da wird Dir keiner helfen können, da zählt nur die Praxis.
Grob musst Du nur aufpassen ob es sich um eine normale Niederspannungsanlage (Beleuchtung, Steckdosen usw) handelt, oder eine Maschine sein könnte. Die Definition ob es eine Maschine sein könnte ist in der Praxis oft schwierig.
Die VDE 0113 heisst übrigens EN 60204-1.
 
Ja dann lass ich mal die ein oder andere Prüfung auf mich zu kommen.
Danke nochmal
:cool:
So sind unsere deutschen Vorschriften und Gesetzte.
Wir verstehen sie selber nicht........
 
Zurück
Oben