Hallo. Ich versuche grade ein WinCC 6.2 über Netzwerk mit einer S7 315 2 PN/DP zu verbinden. Ich habe die MAC und die IP der CPU, das WinCC zeigt mir aber keine Variablenzustände an.

Mit meinem Step7 kann ich mich aber problemlos mit der Steuerung verbinden und eine WinCC-Flexible Runtime läuft auch schon über einen anderen Rechner mit der Steuerung. Muss ich bei Profinet was besonderes einstellen im WinCC? Im WinCC hab ich SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE und dann einmal Industrial Ethernet und auch TCP/IP ausprobiert, aber beider klappt nicht.
 
Also ich hab das am laufen, mit TCP/IP, 4 SPS von VIPA, geht normalerweise problemlos. Hast du die VErbidung unter TCP/IP angelegt und die Rack-Nummer 0, Steckplatz-Nr 2 gewählt?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hab es schon hingekriegt, in den Einstellungen der angelegten TCP/IP Verbindung war noch nicht die Netzwerkkarte des Rechners ausgewählt. Jetzt klappt es ohne Probleme, trotzdem danke.
 