Hallo Zusammen,

Ich habe ein CP343-1 Advanced und SOFTNET -S7 Lean vor mir liegen, und möchten die Kommunikation, wie schon in Thematitel geschrieben, zwischen PC und SPS aufbauen, um auf Prozessdaten von Remote PC zu zugreifen. Frage an Sie kann man eine Standartnetzwerkkarte als Kommunikationprozessor von Rechnerseite verwenden, oder muss hier eine spezielle Netzwerkkarte (wie CP1411, 1604 usw.) benutzt werden? wenn ja von finde ich die Konfigurationsanleitung dazu.

Danke im Voraus!
 
Standartnetzwerkkarte sollte gehen, TCP halt...

SPS-Konfiguration - Bitte mal suchen, ist hier die letzten Tage ein paar mal gekommen, auf der PC-Seite kann ich Dir nicht wirklich helfen.

griele Füße dtsclipper
 
Soll die SPS auf den PC zugreifen oder der PC auf die SPS? Grundsätzlich würde ich eine Kommunikation mittels libnodave oder unser ACCON-AGLink einer Kommunikation mittels Softnet (Lean) vorziehen. Grund: Kein Projektierungsaufwand, einfachere Verwendung, besserer Support.
Softnet nur, wenn es um ein eigenes Protokoll oder nicht dem normalen auslesen von SPS-Variablen handelt.
Was ist die genaue Aufgabenstellung und was sind die Randbedingungen?
 