OPC-Server Alarm&Event Problem

joergel

Level-1
Beiträge
147
Reaktionspunkte
33
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Gemeinde,

ich versuche von einem WinCC V6.0 SP3
mittels eines OPC-Server Alarm&Event diese an ein
BDE System zu übergeben.
Jetzt schmiert mir der OPC Server mit folgendem
Text im LogFile ab:

*** SIMATIC WinCC OPC-Server Alarm&Event V1.0 (C) Siemens AG (2002): Start [*** Instance: C:\Program Files\SIEMENS\WINCC\OPC\AlarmEvent\bin\SOPCAESRVRWinCC.exe
*** Date: 9. 3.2009
***
9.3.09 18:36: 5,232|17E8* Priority m_SliceCnt = 16, m_Slice = 62.375000.

9.3.09 18:36: 5,232|17E8* >WinMain
9.3.09 18:36: 5,732|17E8* CAsyncThreadPool::Initialised
9.3.09 18:36: 5,795|17E8* OPC Source is 'AREAPREFIX', OPC Message is 'TEXT01'.
9.3.09 18:36: 5,795|17E8* OPC Area browser enabled.
9.3.09 18:36: 7,701|1040* #Clients=1
9.3.09 18:36: 7,795|1040* <ConnectWithDCF (hr = 0)
9.3.09 18:36: 9,888|1040* [OPC] Error IAlarmData->Decativate hr=0x80004005
9.3.09 18:36:11,873|1100* SHUTDOWN START
9.3.09 18:37:39,861|0710* >SERVER BLOCKED! >signal QUITSpecial event !

Hat jemand eine Idee wo der Fehler sein könnte, der OPC Server beginnt kurz einige Alarmmeldungen zu übergeben und Stoppt dann.

Grüße,
jörgel
 
Lizenz vorhanden ?

Hallo,

joergel schrieb:
Hat jemand eine Idee wo der Fehler sein könnte,

Wenn ich mich recht erinnere, benötigt man für den Zugriff auf den AE-OPC-Server und den HDA-OPC-Server von Win-CC eine Lizenz "Connectivity Pack".
Für den Zugriff auf den DA-OPC-Server von WinCC ist keine zusätzliche Lizenz erforderlich.

Ich denke mal, Dir fehlt für den WinCC AE-OPC-Server die Lizenz.

Gruß

Question_mark
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Question_mark,

schönen Dank für die Unterstützung,
ich habe mich jetzt an den Siemens Support gewendet!

Hoffe da einen Tipp bekommen zu können,
Grüße,
jörgel
 
Hallo Question_mark,

du hattest recht, es fehlt mir hier die Lizenz.
"Connectivity Pack"

Grüße,
jörgel
 