Hallo habe folgende Frage, und zwar habe ich eine CPU 315-2 PN/DP und eine ET 200-M. Beide haben nur einen MPI Anschluss, kann ich diese dann zur Kommunikation untereinander mit einem PROFI BUS Kabel verbinden und mich gleichzeitig mit meinem MPI Adapter auf den PROFI BUS Stecker aufstecken um zu programmieren? Oder Brauch ich dazu ne PCI Karte oder sowas? Hab leider grad keine Möglichkeit das auszuprobieren...
 
Zuletzt bearbeitet:
1. Der IM153-1 ist ein Profibus DP Slave.
Der 315-2PN/DP kann wenn dafür konfiguriert, Profibus DP Master sein.
In dein STEP7 Projekt, der X1 Schnittstelle als Profibus Master einstellen.
Es erscheint dann ein Profibus-Strang am X1 Schnittstelle.
Dann kannst Du ein IM153-1 auf der Profibus-Strang anhängen. Fertig.

2. Dein PC adapter ist vermutlich für MPI und auch Profibus geeignet. Nur sehr alte PC Adapter konnte nur MPI.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der ist schon neu, aber ist eben ein MPI Adapter, und das ist ja dann doch was anderes als PROFI BUS ( denk ich ). Muss man eben sehen ob man sich draufstecken kann.
 
"MPI Adapter" gibts nicht, obwohl diese Bezeichnung oft verwendet wird.
Es heisst ein "PC Adapter" oder "PC Adapter USB".
Genau welche Typ ist es ?

edit: Deltalogic hat "MPI adapter". Sie sind etwas günstiger als Siemens PC Adapter, aber können nur MPI, kein Profibus.

edit nocheinmal: Du hast ja ein 315-2PN/DP mit ein superschöne Ethernet Schnittstelle !
Lass dein MPI adapter in Schublade liegen !
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,


mit denen MPI Adapter kannst du direkt auf die Steuerung zugreifen.
Dies ist, solange die Steuerung nicht anders konfiguert ist der linke Busstecker an deiner CPU.

Am rechten Busstecker steckst du deinen Profibusstecker ein.
Machst eine Verbindung zu deinen ET200.

Am ET 200 musst du die Profibusadresse einstellen.

Dannach machst du die HW Config und gibst dort deine Adresse des ET200 ein.

In der HW Config musst du noch angeben welche E/A und welchen ME
erkerbeireich die ET200 und ihre kleinen Kärtchen haben soll.

Übersetzen der HW Config nicht vergessen und dann ab in die SPS übertragen.

NAch einen neustart der CPU sollte die CPU auf Run gehen und kein rotes Lämpfchen an ihr oder am ET200 leuchten.

Die Eingänge und Ausgänge kannst du dann direkt in deinen SPS Programm, als währen diese ihre eigenen abrufen. Sprich du hast einfach nur deine E/A ausgelagert (Dezentralisiert).


Grüße und schönen Tag wünsche ich.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
"MPI Adapter" gibts nicht, obwohl diese Bezeichnung oft verwendet wird.
Es heisst ein "PC Adapter" oder "PC Adapter USB".
Genau welche Typ ist es ?

edit: Deltalogic hat "MPI adapter". Sie sind etwas günstiger als Siemens PC Adapter, aber können nur MPI, kein Profibus.

edit nocheinmal: Du hast ja ein 315-2PN/DP mit ein superschöne Ethernet Schnittstelle !
Lass dein MPI adapter in Schublade liegen !


Hallo,

es gibt eine ganze vielzahl von MPI Adaptern, PC MPI Adaptern, PC MPI/PPI Adaptern und sogar MPI/DP Adapter :)

Musst mal nach Nürnberg auf die Messe gehen. Da gibt es bestimmt mehr Adapter als du von Werbung schleppen kannst :O)
 
@Maxi.
Naja, ich hatte nur Siemens im blick.
Von Siemens gibt es heute nur PC Adapter, PC Adapter USB und HMI adapter.

Aber es ist doch egal, er hat ja Ethernet vorhanden.
 
@Maxi.
Naja, ich hatte nur Siemens im blick.
Von Siemens gibt es heute nur PC Adapter, PC Adapter USB und HMI adapter.

Aber es ist doch egal, er hat ja Ethernet vorhanden.

Früher habe ich immer geschimpft das die kein Ethernet haben.
Heute schimpfe ich immer über das ganze konfigurieren und dauernd am Notebook die Adressen etc. zu ändern :O)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
"MPI Adapter" gibts nicht, obwohl diese Bezeichnung oft verwendet wird.
Es heisst ein "PC Adapter" oder "PC Adapter USB".
Genau welche Typ ist es ?

edit: Deltalogic hat "MPI adapter". Sie sind etwas günstiger als Siemens PC Adapter, aber können nur MPI, kein Profibus.

edit nocheinmal: Du hast ja ein 315-2PN/DP mit ein superschöne Ethernet Schnittstelle !
Lass dein MPI adapter in Schublade liegen !

So mach ich das sons auch aber wenn man eben sture Leute in der Firma hat...
 