PED´s in variablen Bereich in wählbaren DB schreiben

N

niwre

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo user,
versuche z.B. ab PED 324 eine wählbare Anzahl an PED´s in einen
wählbaren, vorkonfigurierten DB,ab einer wählbaren Adresse zu schreiben.
Habe eine FB und eienen Instanz DB und meherer Test DB´s
(Datenbausteine) mit leer DW konfiguriert.

L #PED_Lesen_Start //Integerwert
SLW 3
LAR1
AUF #Ziel_DB_NR
L #Ziel_DB_Adresse
LAR2
L #Anzahl_Doppelwoerter
M001: T# s_zae
L PED [AR1,P#0.0]
T DBD[AR2,p#0.0]
+AR1 P#4.0
+AR2 p#4.0
L #s_zae
Loop M001

wo mache ich einen Fehler?

MfG
max
 
PED

Hallo,

erstmal wäre nicht schlecht wenn du schreibst was nicht geht. Dann solltest du die Adresse im DB auch mit SLW 3 schieben. Und dann dürftest die evtl mit dem AR2 in einem FB Probleme kriegen. Versuch doch mal das Ganze in einem FC. Ist s_zae temp oder stat?

MfG
André Räppel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Zuhause habe ich leider keine Handbücher vorhanden, aber ich denke Pointers sind Doppelwörter, sollte es dann nicht SLD 3 sein?

Ansonsten, wie sps-concept sagt, wäre schön zu wissen genau was (nicht) passiert!
 
@RMA
Du hast Recht mit dem DWord, aber SLW geht in den meisten Fällen, weil im "linken" Word nichts drinn steht. Besser ist es auf jeden Fall SLD zu verwenden.
 
Zurück