Hallo Gemeinde,

ich möchte Euch wieder um Hilfe bitten.
In meinem Programm habe ich viele Schrittketten geschrieben, der Einfachheit halber in AS.
Jetzt bin ich aber darüber gestolpert, die Schrittketten initialisieren können zu müssen, um unsichere Zustände zu vermeiden (z.B. wenn die CPU gestoppt wird).
Wie kann ich auf eine, an einen Funktionsbaustein angehängte Aktion (SK in AS geschrieben) entsprechend zugreifen, ohne dass ich in jeder vorhandenen Aktion der Schrittkette entsprechende Anweisungen schreiben muss?

Danke für Eure Tipps
Harry
 
Such mal in der Hilfe nach AS-Flags

AS-Flags SFCInit: Wenn diese boolesche Variable TRUE ist, dann wird die Ablaufsprache auf den Init-Schritt zurückgesetzt. Die anderen AS-Flags werden ebenfalls zurückgesetzt (Initialisierung). Solange die Variable TRUE ist, bleibt der Init-Schritt gesetzt (aktiv), wird aber nicht ausgeführt. Erst wenn SFCInit wieder auf FALSE gesetzt wird, wird der Baustein normal weiter bearbeitet.
 