Hallo,
folgende Problematik: Ich/wir möchten ein Störmeldesystem vom TP/OP entkoppelt. Die 177 haben ja keinen festen Speicher (oder?) und für kleinere Schränke kann ich dem Kunden kein TP/OP für 1000€ aufrücken...
Trotzdem möchte man ja selber als Anlagenbauer für die Gewährleistung einen Einblick darauf haben was der Kunde "treibt".
Ich habe mir jetzt eine UDT mit a) Datum b) Zeit und c)Störcode angelegt. Diese 8 Wörter kann ich per BLKMOV durchschalten. Sind dann 2048 Bytes... für mich ca. 100 Meldungen.
Jetzt meine Frage:
Das Anlegen einer Störung kann ich nur über Flankenmerker P für "kommend" und N für "gehend" anlegen. Ich möchte aber nicht 600 Flankenmerke für meine eigenden Meldungen anlegen.
Funktionier folgendes System:
Netzwerk 1:
- setzen der Störmeldung und der Flangenmerker "kommend" und "gehend"
- Stömeldecode in Puffer eintragen
Netwerk 2:
- Störmelde FC über Flankenmerker und aufrufen und Störcode übergeben
- Störung eintragen
- Flankenmerker RÜCKSETZEN!
Das ist der Knackpunkt: Kann ich die Flankenmerker, die ja einen Zyklus aktiv sind, hier schon zurücksetzen und theoretisch schon im Netzwerk 3 wieder benutzen... so hätte ich zwei Flankemmerker jeweils für kommend & gehend im System und nicht für jede Meldung 2.
Alternativ könnte ich je auch Meldungen in den Diag.Puffer der CPU legen... wobei das wieder vom CPU-Typ abhängt und ich bin jetzt überfragt was bei Spannungsausfall passiert...
Bin auch für andere Möglichkeiten offen...
folgende Problematik: Ich/wir möchten ein Störmeldesystem vom TP/OP entkoppelt. Die 177 haben ja keinen festen Speicher (oder?) und für kleinere Schränke kann ich dem Kunden kein TP/OP für 1000€ aufrücken...
Trotzdem möchte man ja selber als Anlagenbauer für die Gewährleistung einen Einblick darauf haben was der Kunde "treibt".
Ich habe mir jetzt eine UDT mit a) Datum b) Zeit und c)Störcode angelegt. Diese 8 Wörter kann ich per BLKMOV durchschalten. Sind dann 2048 Bytes... für mich ca. 100 Meldungen.
Jetzt meine Frage:
Das Anlegen einer Störung kann ich nur über Flankenmerker P für "kommend" und N für "gehend" anlegen. Ich möchte aber nicht 600 Flankenmerke für meine eigenden Meldungen anlegen.
Funktionier folgendes System:
Netzwerk 1:
- setzen der Störmeldung und der Flangenmerker "kommend" und "gehend"
- Stömeldecode in Puffer eintragen
Netwerk 2:
- Störmelde FC über Flankenmerker und aufrufen und Störcode übergeben
- Störung eintragen
- Flankenmerker RÜCKSETZEN!
Das ist der Knackpunkt: Kann ich die Flankenmerker, die ja einen Zyklus aktiv sind, hier schon zurücksetzen und theoretisch schon im Netzwerk 3 wieder benutzen... so hätte ich zwei Flankemmerker jeweils für kommend & gehend im System und nicht für jede Meldung 2.
Alternativ könnte ich je auch Meldungen in den Diag.Puffer der CPU legen... wobei das wieder vom CPU-Typ abhängt und ich bin jetzt überfragt was bei Spannungsausfall passiert...
Bin auch für andere Möglichkeiten offen...