Problem mit siemens Frequenzumrichter

Flamminho

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe Folgendes Problem:

Bin in Besitz eines Siemens Frequenzumrichter Micromaster Vector 6se3214-0da40 (so die bezeichnung).

Undzwar habe ich folgendes Problem:
Sobald ich den Frequenzumrichter an Spannung lege tritt sofort der F010 auf.

Im handbuch steht dazu:
Cause: Initialisation fault.
Corrective Action: Check the entire parameter set. Set P009 to ´0000´before power down.

P009 steht auf 0. nur ich kann ihn nicht ausschalten bzw. lässt sich nicht ausschalten.

Nehme ich ihn vom Netz und schließe ihn wieder an, so tritt erneut dieser Fehler auf.

Hilfreiche antworten währen echt super.

Danke im Vorraus!
 
Parametersatz sichern und anschließend Werkseinstellung aktivieren
P944 =1

Gruß
SKg
 