A Anonymous Guest 21 Juli 2005 #1 Zuviel Werbung? -> Hier kostenlos registrieren Wie werte ich im OB81 einen Stromversorgungsfehler (Batterie usw.) aus. Ich möchte damit ein Bit setzen und dies weiterverarbeiten. Danke!!! :?:
Zuviel Werbung? -> Hier kostenlos registrieren Wie werte ich im OB81 einen Stromversorgungsfehler (Batterie usw.) aus. Ich möchte damit ein Bit setzen und dies weiterverarbeiten. Danke!!! :?:
S sps-concept Level-1 Beiträge 2.240 Reaktionspunkte 251 21 Juli 2005 #2 Hallo, Code: L #OB81_EV_CLASS L B#16#39 ==I S "m_batteriefehler" L #OB81_EV_CLASS L B#16#38 ==I R "m_batteriefehler" MfG André Räppel
Hallo, Code: L #OB81_EV_CLASS L B#16#39 ==I S "m_batteriefehler" L #OB81_EV_CLASS L B#16#38 ==I R "m_batteriefehler" MfG André Räppel
L lorenz2512 Level-1 Beiträge 3.251 Reaktionspunkte 311 21 Juli 2005 #3 Zuviel Werbung? -> Hier kostenlos registrieren Hallo, schau mal hier besser kann ich's auch nicht erklären: http://support.automation.siemens.c...search.asp?&Query=ob81 Stromversorgungsfehler dauert ein Bißchen, das laden der seite, 2.FAQ von oben. mfg dietmar
Zuviel Werbung? -> Hier kostenlos registrieren Hallo, schau mal hier besser kann ich's auch nicht erklären: http://support.automation.siemens.c...search.asp?&Query=ob81 Stromversorgungsfehler dauert ein Bißchen, das laden der seite, 2.FAQ von oben. mfg dietmar