-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich heiße Thomas, studiere Mechatronik und habe ein Problem mit einer CU320PN und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann
Zum Problem:
Im Moment bin ich dabei einen Prüfstand mithilfe eines Synamics S120 Antriebssystems inkl. CU310PN und direkter Steuerung (ohne SPS) über ein OP177B aufzubauen.
Dies ist mein erstes Projekt mit SINAMICS/WinCC/PROFINET bzw. auch das erste größere Siemensprojekt überhaupt.
Die Inbetriebnahme und Parametrierung des Antriebs mithilfe der STARTER Software hat wunderbar funktioniert, ebenso das Erstellen der Benutzeroberfläche mit WinCC flexible 2008. Die einzelnen Komponeten werden erkannt und die IP-Adressen sind vergeben worden.
Das eigentliche Problem ist nun, dass ich in der STARTER Software Fehlerausgabe den Fehler:
8526 |COMM BOARD: Keine zyklische Verbindung
angezeigt bekomme.
Ebenso leuchtet die COM LED Dauerrot, was ja aufgrund des ausgegebenen Fehlers logisch ist.
Nun stellt sich mir die Frage, wie sich dieser Fehler beheben lässt bzw. was diesen Fehler auslöst.
Eine erneute Inbetriebnahme mit Rücksetzen auf die Werkseinstellungen hat nichts gebracht.
Da die Kommunikation zum OP177B nicht hergestellt werden kann, hänge ich im Moment etwas in meinem Zeitplan.
Ich hoffe, dass mir jemand bei diesem Problem helfen kann und bedanke mich schonmal für die Hilfe!
Thomas
ich heiße Thomas, studiere Mechatronik und habe ein Problem mit einer CU320PN und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann
Zum Problem:
Im Moment bin ich dabei einen Prüfstand mithilfe eines Synamics S120 Antriebssystems inkl. CU310PN und direkter Steuerung (ohne SPS) über ein OP177B aufzubauen.
Dies ist mein erstes Projekt mit SINAMICS/WinCC/PROFINET bzw. auch das erste größere Siemensprojekt überhaupt.
Die Inbetriebnahme und Parametrierung des Antriebs mithilfe der STARTER Software hat wunderbar funktioniert, ebenso das Erstellen der Benutzeroberfläche mit WinCC flexible 2008. Die einzelnen Komponeten werden erkannt und die IP-Adressen sind vergeben worden.
Das eigentliche Problem ist nun, dass ich in der STARTER Software Fehlerausgabe den Fehler:
8526 |COMM BOARD: Keine zyklische Verbindung
angezeigt bekomme.
Ebenso leuchtet die COM LED Dauerrot, was ja aufgrund des ausgegebenen Fehlers logisch ist.
Nun stellt sich mir die Frage, wie sich dieser Fehler beheben lässt bzw. was diesen Fehler auslöst.
Eine erneute Inbetriebnahme mit Rücksetzen auf die Werkseinstellungen hat nichts gebracht.
Da die Kommunikation zum OP177B nicht hergestellt werden kann, hänge ich im Moment etwas in meinem Zeitplan.
Ich hoffe, dass mir jemand bei diesem Problem helfen kann und bedanke mich schonmal für die Hilfe!
Thomas