Hallo!

Kann mir villeicht jemand helfen?

Umfeld:

1 CPU 312, ausgestattet mit CP343-1 LEAN und einer 32er Eingangskarte befindet sich am Standort "A" und hat die Aufgabe Störmeldungen einer bestehenden Anlage aufzunehmen.


1 CPU 312, ausgestattet mit CP343-1 LEAN und einer 32er Ausgangskarte befindet sich am Standort "B" und hat die Aufgabe die anlaufenden Störungen auf Leuchtmelder auszugeben.

Die Distanz zwischen beiden Standorten beträgt ca. 1000m.
Zwischen beiden Standorten besteht eine Netzwerkverbindung Ethernet 10/100 über LWL-Kabel.

Um mir die Kosten für Bus-Kabel und Repeater zu sparen wäre die Verwendung des bestehenden Netzwerkanschlusses für mich am komfortabelsten.

Frage: Ist eine Kommunikation zwischen den beiden CPUs möglich?
Wie müsste ich das Projekt bzw. das Netzwerk projektieren?

Hat jemand erfahrungen mit soetwas?:confused:
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Frage: Ist eine Kommunikation zwischen den beiden CPUs möglich?
Ja, klar ist das möglich. Schau mal hier:
Wie werden die Kommunikationsbausteine FC5 "AG_SEND" und FC6 "AG_RECV" programmiert?

Wenn Du nicht weißt, was für eine Verbindung Du in NetPro anlegen sollst, dann schau mal hier
FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet in den Abschnitt "Vergleich Protokolle"
oder nehme einfach die ISO-on-TCP-Verbindung wie im Siemens-Beispiel, da dürfen dann auch Router zwischen den beiden CP sein.