packetgröße bei profibus dp

Hallo Markus,

soviel ich noch weiss,

bei DP wird der SRD-Dienst benutzt,

Send und Request Data with Reply.

Er ist einer von 4 Diensten des Profibuses, der die Schicht 2 bedient.

Im Daten-Unit kann man max 246 Byte unterbringen. Da ist aber
der Master zuerkunden, ob er auch von max 128 Slave jeweils
246 Byte vertragen kann.


mit Gruss
Michael
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Profibussegmet

:)
an einem Profibus DP Segment (Strang ) können maximal die Adresse 0 bis 125 in den zyklischen Datenaustausch genommen werden, es sind alle Teilnehmer ( Master und Slave ) zu berücksichtigen !
Azyklischer Zugriff geht bis zur Adresse 126 !

Die Standardmesswerte bestehen aus 4 Byte Messwert im Realzahlenformat zuzüglich 1 Byte Statusinformation über die Güte des Messwertes ( Grenzwertverletzung ; Störung usw. )
Diese 5 Byte sind konsistent ( zusammenhängend ) zu sehen !

Es gibt ebenfalls Messwerte mit 2 Byte ( 1. Byte = Messwert Digitalzustand, 2. Byte Status ) dies ist ebenfall kosistent zu sehen !

Es gibt Koppelbausteine im Profibussegnemt welche die maximale Datenlängen des zyklischen Austausches auf 244 Byte pro Baustein begrenzen ( z.B. Siemens PA Link ) !

Es ist ein reines Masterslave Frage-Antwortspiel ; je nachdem wie viele Slaves bzw. Messwerte aus den Slaves übertragen werden.
Die Geschwindigkeit ist über die Baudrate einzusehen !

Die Physik ist basierend auf RS 485 2-Drahtverbindung !

mfG
Joker
 
Zurück
Oben