Hallo zusammen,

ich habe schon eine ganze Weile gesucht. Leider habe ich aber noch nichts passendes gefunden. Deshalb hoffe ich auf eure Hilfe.

Für mein Abschlussprojekt -Technikerschule soll ich ein Projekt S7-1200 mit Visualisierung projektieren.

Bei der Analogwertverarbeitung habe ich erst das Eingangsword in ein REAL konvertiert und dann diesen Real an ein Scale-Baustein "geschickt" bei min habe ich 0 angegeben bei max 100 (0-100% für Füllstand). Ich dachte das Funktioniert wie bei einem FC105 bei Step7 leider klappt es aber nicht. Was mache ich falsche und womit kann ich das Eingangssignal normieren? Hoffe ihr könnt mir helfen.

LG Flachschipp
 
Auch wenn ich die 1200er nicht so gut kenne, aber ist es nicht so, dass
du 4 Werte angeben mußt?

Prozess-MAX: 27648
Prozess-MIN: 0

Intern-MAX: 100 (%)
Intern-MIN: 0 (%)

Frank
 
Hmm kA.. das sagt mir grade garnichts.
Prozess ist bei der 1200er fest auf 0-10 V = 0-27648
bei diesem scale-Baustein kann ich dann nur min und max angeben.
 