Hallo,

ich hab mir jetzt über netPro eine Verbindung eingerichtet.

Folgender Code im FC1:

CALL "GET" , DB100
REQ :=
ID :=W#16#1
NDR :=
ERROR :=
STATUS:=
ADDR_1:=DB104.DBX4.0 // Lese aus Datenbaustein des Projekts2
ADDR_2:=
ADDR_3:=
ADDR_4:=
RD_1 :=DB104.DBX4.0 //Schreibe in Datenbaustein des Projets1
RD_2 :=
RD_3 :=
RD_4 :=


Wieso funktioniert es nicht. Ich muss doch im Projekt2 nichts machen oder ?
 
ok ich habe eine s7 Verbindung. Aber es funktioniert trotzdem nicht.

reicht denn dieser GET Baustein aus damit es funktioniert ?

Wie gesagt die Verbindung steht !
 
weil da der Status der Übertragung angezeigt wird.
Drück mal F1 für den Baustein.
Da steht dann ne Tabelle, die beschreibt was die Statuswerte bedeuten...

Wie setzt du den REQ Eingang?
 
Hallo erstmal
Also zu deinem Problem--> es muss in beiden Steuerungen je eine entsprechende Verbindung Projektiert sein. die Verbindungsressoursen müssen entsprechend passen. da sonst zwischen den beiden steuerungen keine verbindung aufgebaut werden kann.
Du kannst den Status auch entsprechend im Netpro sehen ob die Verbindung überhaupt aufgebaut ist oder nicht wenn du dort online gehst.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo erstmal
Also zu deinem Problem--> es muss in beiden Steuerungen je eine entsprechende Verbindung Projektiert sein. die Verbindungsressoursen müssen entsprechend passen. da sonst zwischen den beiden steuerungen keine verbindung aufgebaut werden kann.
Du kannst den Status auch entsprechend im Netpro sehen ob die Verbindung überhaupt aufgebaut ist oder nicht wenn du dort online gehst.

Das ist imho nicht richtig.

Für die GET/PUT Geschichte reicht eine einseitige Verbindung aus.
 
Meiner Erinnerung nach ist diese Systemfunktion nur bei 400er CPU implementiert. Die Ziel-SPS darf auch vom Typ S7-300 sein.

Wird der Code denn in einer S7-400 ausgeführt?

Grüße

Ralph
 
Meiner Erinnerung nach ist diese Systemfunktion nur bei 400er CPU implementiert. Die Ziel-SPS darf auch vom Typ S7-300 sein.

Wo hast das denn her?
Meiner Meinung nach gibt es bei den 300ern nur Einschränkungen was den Typ der Daten angeht.
300er können z.B. keine EAs übertragen.

@blurry:

Der Fehler ist so aus meiner Sicht nicht zu finden.
Kann überall liegen...
Man bräuchte mehr Infos, Screenshots usw.
 