Hallo und guten Tag
Ich möchte mit dem FB 41 eine Druckregelung realisieren.
Beschaltet habe ich den FB 41 folgendermaßen_
P habe ich eingeschaltet
I habe ich ausgeschaltet
D habe ich eingeschaltet
Sollwert ist 100.0
Wenn ich jetzt das Werkstück mit 100 Bar gegen die "Wand" fahre,
müsste der Druck doch konstant die 100 Bar halten.
Er schwankt aber zwischen 80 und 110 Bar hin und her.
Was mache ich verkehrt?
der_iwan
Ich möchte mit dem FB 41 eine Druckregelung realisieren.
Beschaltet habe ich den FB 41 folgendermaßen_
Code:
U "M 82.0"
= L 0.0
BLD 103
U "M82.1"
= L 0.3
BLD 103
U "M82.2"
= L 0.4
BLD 103
U "M82.3"
= L 0.7
BLD 103
CALL FB 41 , "DB FB41 FA Druck"
COM_RST :=L0.0
MAN_ON :=
PVPER_ON:=
P_SEL :=L0.3
I_SEL :=L0.4
INT_HOLD:=
I_ITL_ON:=
D_SEL :=L0.7
CYCLE :=T#100MS
SP_INT := PV_IN :=
PV_PER :=
MAN :=
GAIN :=2.000000e+000
TI :=T#100MS
TD :=T#100MS
TM_LAG :=
DEADB_W :=
LMN_HLM :=
LMN_LLM :=
PV_FAC :=
PV_OFF :=
LMN_FAC :=
LMN_OFF :=
I_ITLVAL:=
DISV :=
LMN :=
LMN_PER :="Sollwert zum DV7"
QLMN_HLM:=
QLMN_LLM:=
LMN_P :=
LMN_I :=
LMN_D :=
PV :=
ER :=
NOP 0
I habe ich ausgeschaltet
D habe ich eingeschaltet
Sollwert ist 100.0
Wenn ich jetzt das Werkstück mit 100 Bar gegen die "Wand" fahre,
müsste der Druck doch konstant die 100 Bar halten.
Er schwankt aber zwischen 80 und 110 Bar hin und her.
Was mache ich verkehrt?
der_iwan