Allen Bradley programmieren, mit was?

drunkenmunky

Level-1
Beiträge
42
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hab bis jetzt eigentlich keine erfahrungen mit AB gemacht.

wie kann man denn auf die CPU zugreifen? Funtioniert das mit einem Verbindngsinterface und einem normalen Siemens PG ?

ich weiss jetzt grad nich was für eine CPU des genau ist, auf jeden fall ne ältere grau/schwarze. (kann die bezeichnung noch nachkucken).

thx
 
Hallöchen

Also grau schwarz sind sie fast alle

wenn sie etwas älter sind sind es wahrscheinlich

plc oder slc

für alle AB gild RS232 schnittstelle sollte reichen
kabel ein einfaches kabel das 2 - 3 3 - 2 verbunden hat und noch die masse und schon kommst du drauf

programmierung
slc mit RSLOGIX 500
plc mit RSLOGIX 5
CLX mit RSLOGIX 5000 die ist aber neu

auch ja und eine Software ( RS-Linx ) damit du kontakt aufnehmen kannst

ich hoffe alles beantwortet
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
drunkenmunky schrieb:
ich weiss jetzt grad nich was für eine CPU des genau ist, auf jeden fall ne ältere grau/schwarze. (kann die bezeichnung noch nachkucken).

Das klingt wie ein SLC500.
Aber stellen Sie bitte die genaue Typen nr zur Verfügung.

Abhängig von der genauen CPU typ gibt es die folgenden Möglichkeiten:-
DF1 protokoll über Seriel RS232
DH485 protokoll über spezial Konverter (1747-PIC oder 1747-UIC).
DH+ protokoll über special adapter (1785-PCMK oder -PKTX)
Ethernet.
 
Zurück
Oben