Hallo zusammen,
brauch mal wieder eure hilfe,
folgendes:
hab einen Wago 750-841 Controller und einen Wago 750-342 Koppler via Modbus UDP laut Beispiel von Wago ( WagoLibModbus_Sample01.pro) verbunden.
Kommunikation funktioniert ohne Probleme nur wenn die Verbindung abbricht bleiben die Ausgänge am 342 gesetzt, was nicht sein darf.
Nun hab ich mit dem Wago Ethernet Settings Tool den Watchdog auf 100ms gestellt aber die Ausgänge bleiben einfach gesetzt!
Versuch via Modbus den Watchdog zu Starten vergebens:
Adresse: 4096 = 10 (1 Sekunde)
4097 = 6 (Function 6) Bin mir nicht sicher ob das so richtig ist
4098 = 0
4099 = 1 Watchdog Trigger
Was mach ich falsch?
Kann mir jemand helfen
Ich danke euch im voraus.