Probleme Kopplung mit IM 308 C und S7

mitchih

Level-2
Beiträge
806
Reaktionspunkte
32
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

ich habe folgende Konstellation die mir Probleme bereitet:

1. Anlage S5:

CPU 928 B
Interbus S5 DAB Anschaltung
CP523
CP 5431 (L2)
CP 530

2. Anlage

S7 317-2DP (wird später 317-T)

Nun möchte ich die Anlagen über einen DP/DP Koppler verbinden.

Dazu wurde eine IM308C eingebaut (308-UC21) aktuelleste Version

Den Busfehler etc.. bekomme ich weg, jedoch funktioniert die Kopplung nicht sauber.

Ich kann von der S7 Daten an die S5 senden, diese sehe ich dann auch in der S5
Die S5 sendet Daten aber diese Kommen nicht in der S7 an:

Die DP Ein- und Ausgangsadressen der S5 sind allesamt im Q Bereich beginnend mit 0.

Den FB IM308C möchte ich nicht benutzen, sondern die Perepherie Adressen direkt ansprechen.

Der Koppler ist wie folgt konfiguriert:

1. 4 byte Eingang konsistent S7 4 Byte Ausgang konsistent S5

Diese Konfiguration geht nicht, ich kann keine Daten auf der S7 sehen.


Folgende Konfiguration geht:

1. 4 byte Eingang S7 4 byte Ausgang S5

Dann gehen die Daten problemlos hin und her,

Jedoch habe ich ein Problem, weil ich Geschwindigkeiten und Positionen übertrage, die 32 Bit lang sind. Die Konsistenz ist dann aber nur über byte und nicht die ganze länge.

Wenn ich die Adressen in den P Bereich lege geht es auch, jedoch habe ich dort keinen Platz mehr, weil der Interbus und die Analogen dort schon viele Adressen belegen.

P.S. 16 byte Konsitent geht auch nicht.

Wo kann das Problem liegen??
 
Ein und Ausgang adresse im Q bereich unterschitliche adresse geben. Bij consuqente daten in S5 van hoch nach laag auslesen und schreiben. Zb.
8 Wort Eing Kons
QW 0
8 Wort Ausg Kons
QW 16

L QW 14
T SW 414
L QW 12
T SW 412
...
L QWO
T SW 400.

L SW514
T QW30
L SW512
T QW28'
..
L SW500
T QW16
 