Beckhoff CANopen Slave CX1500-B510 wird nicht gefunden

Eisbaer_vw

Level-1
Beiträge
29
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Beim Konigurieren eines B510 an einer CX1010 wird der Slave nicht automatisch gefunden, der Master aber schon. Somit bekomme ich auch keine Adresse für den Slave.
Woran kann das liegen? Kann auch nicht in den RUN Modus wechseln. Dann kommt immer eine Fehlermeldung. ADS warning 8194.

Muss das Feldbuskabel kontaktiert, und ein korrektes Projekt angelegt sein, um überhaupt mal in den RUN Modus zu kommen?
Wenn ich das Slave Gerät lösche, komme ich in RUN und alles ist OK.

Vielen Dank
 
Hallo,
wird der Slave denn jemals gefunden? Mir bekannte Probleme bei Schnittstell Karten sind:
-Strom reicht nicht mehr aus (kann TwinCAT detektieren)
-Klemme benötigt besondere Versorgungs-/Referenzspannung, z.B. 5V

Gruß
Matthias
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe den Fehler mitlerweile gefunden. Die Slave Module sind an der CX1010 in der Standard Ausführung nicht kompatibel. Es müssen andere Geräte mit einem anderen Adressbereich eingesetzt werden. Wurde leider beim Angebot von Beckhoff auch nicht geprüft. Super
Trotzdem Danke für die Hilfe.
 
Zurück
Oben