CPU 315 - 2PN/ 2DP koppeln

Rose2

Level-1
Beiträge
23
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
wir haben vor eine 315er Cpu über Ethernet mit einer anderen 315er zu koppeln.
Über die Eingänge der einen CPU sollen die Ausgänge der anderen CPU gesteuert werden.

An CPU 1 befinden sich die Eingänge 10.0 bis 10.7
AN CPU 2 befinden sich die Ausgänge 20.0 bis 20.7

Ist ein direkter Zugriff möglich , wie z.B
U E 10.0
= A 20.0

oder ist es zwingend erforderlich dies über Sende,- u. Empfangsbausteine zu tun ?

Gruß Dirk
 
Hallo,

du solltest dir wirklich mal die Siemens-"Ausbildungsunterlagen" und vorallem den FAQ-Bereich des Forums vornehmen, bevor du weitere Fragen stellst.
Antworten, die dir aufgrund deiner Kenntnisse nur weitere Fragen aufwerfen, könnten sonst irgendwann frustrierend wirken.

Nichts für Ungut.

http://www.automation.siemens.com/mcms/sce/de/fortbildungen/ausbildungsunterlagen/download_ausbildungsunterlagen/e_kommunikation_simatic_s7/Seiten/Default.aspx#E1%20-%20Ethernet-Kommunikation%20mit%20CP343-1%20IT

Gruß Semo
 
Die Antwort läßt drauf schließen dass es nicht geht.
CPU 1 / E10.0 ist nicht im Prozeßabbild der CPU 2 vorhanden um dort zu steuern .
Dann geht es nur über Datenbausteine , denke ich.
Sorry, Anfänger halt ;-)
 