Hallo,
ich bin dabei mich an einer Analogverarbeitung zu versuchen.
Ich bekomme nur irgendwie kein Signal auf den Eingang.
Angeschlossen habe ich es wie im Bild zu sehen
Habe auch ein Multimeter in Reihe geschaltet , um zu sehen ob ein Strom fließt.
Strom ist da und bei Druckänderung ändert sich auch der Strom.
Wenn ich jetzt auf Variablen beobachten/steuern gehe und mir das
Eingangsword PEW 256 in dezimal anzeigen lasse ( so habe ich es in der Hardwarekonfiguration adressiert)
bekomme ich entweder einen Wert von 32767 (is doch übersteuern oder?)
oder einen zwischen 1200 und 2200 schwankenden Wert, der sich bei Druckänderung aber nicht ändert.
Was habe ich falsch gemacht bzw. wie sollte ich vorgehen?
Der Druckmessumformer ist ein Zweidraht und gibt 4 bis 20mA aus.
Die karte ist auf einer S7 300 6ES7 312-1AD10-0AB0
laut Hardwarediagnose läuft das Analogmodul einwandfrei
Klemme 17 ist mit 0VDC verbunden
und 0VDC ist mit PE verbunden
Ich habe hier auch vorher die suchfunktion benutzt aber hat mir nicht wirklich weiter geholfen
vielleicht sehe ich im mom auch nur den wald vor lauter bäumen nicht
Für eure Antworten bin ich dankbar.
ich bin dabei mich an einer Analogverarbeitung zu versuchen.
Ich bekomme nur irgendwie kein Signal auf den Eingang.
Angeschlossen habe ich es wie im Bild zu sehen
Habe auch ein Multimeter in Reihe geschaltet , um zu sehen ob ein Strom fließt.
Strom ist da und bei Druckänderung ändert sich auch der Strom.
Wenn ich jetzt auf Variablen beobachten/steuern gehe und mir das
Eingangsword PEW 256 in dezimal anzeigen lasse ( so habe ich es in der Hardwarekonfiguration adressiert)
bekomme ich entweder einen Wert von 32767 (is doch übersteuern oder?)
oder einen zwischen 1200 und 2200 schwankenden Wert, der sich bei Druckänderung aber nicht ändert.
Was habe ich falsch gemacht bzw. wie sollte ich vorgehen?
Der Druckmessumformer ist ein Zweidraht und gibt 4 bis 20mA aus.
Die karte ist auf einer S7 300 6ES7 312-1AD10-0AB0
laut Hardwarediagnose läuft das Analogmodul einwandfrei
Klemme 17 ist mit 0VDC verbunden
und 0VDC ist mit PE verbunden
Ich habe hier auch vorher die suchfunktion benutzt aber hat mir nicht wirklich weiter geholfen
vielleicht sehe ich im mom auch nur den wald vor lauter bäumen nicht