Einschaltverzögerung mit TON

miller007

Level-1
Beiträge
10
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
möchte eine einfache Einschaltverzögerung mit dem Baustein "TON" realisieren.
Vll kann mir jemand einen Tipp gben was ich falsch mache?

An "IN" und "Q" liegen boolsche Variablen. Wenn ich das ganze nun starte (z.B. Simulation) zählt "ET" nicht hoch.
Das sollte es doch oder?
Wenn ich das richtig verstanden habe wird der Ausgang "Q" auf "TRUE" gesetzt wenn "IN" "True" ist und die Zeit "ET" = "PT" ist.
Bei mir tut sich da aber nichts. Bin eingeloggt und das Programm läuft.

timer.JPG
 
Moment...
Etwas zu früh gefreut :confused:

Mit der Negation am Eingang zählt "ET" jetzt wunderschön hoch, aber warum klappt es nicht wenn ich den Eingang händisch auf "TRUE" setzte?

@rheumakay: ja, die PLC ist im RUN und Nein, das Programm wird nicht durchlaufen.

Will zunächst nur die Funktionen kennenlernen und experimentieren...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
vielleicht habe ich micht nicht richtig ausgedrückt..
der Baustein indem dein Timer sich befindet...wird der zyklisch bearbeitet (befindet der sich im PLC_PRG oder wird der Baustein entsprechend aufgerufen)?
zum kennen lernen des Bausteins: auf den Baustein klicken und F1 drücken...
 
Der TON-Baustein befindet sich nicht in der PLC_PRG, sondern wird hier nur aufgerufen. Ich habe unter "Bausteine" ein weiteres Objekt eingefügt.
 
Zurück
Oben