Variabel in TwinCad PLC-Control ausgeben

buffi4711

Level-2
Beiträge
301
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

was muss ich wo eingeben, um eine Variabele (Messwert) in der eingebauten Visu anzuzeigen. Ich habe noch kein E/A Feld gefunden, wie ich es von WinCC gewohnt bin.

Müsste doch gehen, Balken und zeiger sind ja auch da.

Gruß Buffi4711
 
Nimm einfach ein Rechteck. In der Elementkonfiguration als Text %i für Integerwerte oder %x.yf (x=Vorkommastellen, y=Nachkommastellen) für Realwerte und bei "Variablen/Textausgabe" den Namen der Variablen eingeben.
 
Jo, das ist soweit richtig mit Infosys.

Löst aber mein Problem nicht ganz.

Wie kann ich ein Messwert, der in einer Auflösung µA direkt von der Klemme (EL3413) erhalte, aber in X.XX A anzeigen. Mit der Formatierung laut Infosys kommt immer vor dem Komma der Messwert in µA und nach dem Komma nur Nullen.

Ich habe auch schon versucht den UDINT wert nach REAL umzusetzen. Bleibt aber bei meinem Problem mit der Anzeige!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das ist schon klar, habe meinen Fehler auch schon gefunden. habe zwei aufgaben in einem Schritt erledigt. Von UDint nach Rael und durch 10000 geteilt in einem Schritt. Aufgeteilt in zwei Schritte und siehe da es kommt raus was erwartet wurde.
 
Zurück
Oben