Problem bei Analogwertverarbeitung

MS7315

Level-1
Beiträge
8
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,

Ich hab hier einen kleinen Versuchsaufbau und komme hier seit 3 Tagen keinen Schritt weiter.

Also ich habe hier eine CPU 315-2DP mit einer Analogeingabekarte 6ES7 331-7KF02-0AB0

Und einen Drucksensor der Fa. IFM Typ: PN2026 Datenblatt: www.ifm.com/products/de/ds/PN2026.htm

Hab den Sensor jetzt an meiner Baugruppe angeschlossen und bekomme einen Wert.

Leider kann ich mit diesem Wert überhauptnichts anfangen.

Ich weis nicht ob ich hier Umrechnungsfaktoren benötige oder was in der Art.

Ich hätte gern den Druck so angezeigt wie ich ihn am Sensor stehen habe.

Was muss ich tun um das hinzubekommen, und den Wert z.B. am TP anzeigen zu lassen??

Wäre echt dankbar wenn mit jemand helfen kann.

Gruß MS7315
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Davor sollte ein Blick in das Datenblatt der Analogkarte geworfen werden. Da steht dann auch fein erklärt warum da so ein "komischer" Wert angezeigt wird. Gerade so sachen wie Über oder Unterlauf sollte man sich schon mal ansehen wenn man mit Analogtechnik arbeitet.
 
Hallo zusammen,
Danke erstmal für eure Antworten,
Habe den FC 105 jetzt mal zur skalierung verwendet.
Wenn ich mir den Wert nun Online ansehe, tut sich auch was.
Leider habe ich nun allerdings das problem,
das der Wert von 0,00Bar-0,54Bar immer schön in 8er schritten ansteigt.
Jedoch bei 0,55Bar springt der Wert direkt auf 32767.
Kann mir jemand sagen woran das liegen kann??
Danke schonmal.
 
Hallo Simon.s,

Ja der Sensor sollte richtig eingestellt sein.
Out2 auf Analog,
Messbereich von 0Bar - 2,5Bar
und auf Spannung.
Gruß
 
bekommst du in deinem diagnosepuffer vieleicht nen fehler? Zum bsp.: Bereichslängenfehler beim schreiben ? dann könnte es daran liegen das du einfach mal dein ausgangswort als real in nem doppelwort schreiben solltest.
 