Problem mit S5 6ES5464 8ME11

philippz

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo. Habe ein Problem in der Anlage. Wir haben eine Differenzdruckmessung.
Bis zur Eingangsbaugruppe (6ES54648ME11) funktoniert alles. Ab der Ausgangsbaugruppe bekommen wir dann in der Zentralwarte ein Signal von 80 mA. Haben alles versucht getauscht usw mit Widerständen anderer Baugruppe usw. Sind alle Analog. Kan mir bitte jemand helfen. Bitte sagen wen ihr mehr Informationen braucht.

lg und danke im vorraus.
 
Ich nehme an, Du willst den Wert, den Du in die S5 eingelesen hast dort wieder ausgeben und dann kommen dann die 80mA heraus....
OK, möglicher Grund, Durchschliff der Minuse der AA-Karte liegen auf einem +24V (statt auf Minus)
... dann hat man genau dieses Verhalten bei 300 Ohm Eingangswiderstand in der Zentralwarte und 24V sind das genau 80mA.
 
Zurück
Oben