Wie der Titel schon sagt soll ich eine S7-1200 mittels CM 1242-5 als Profibus I-Slave über einen Y-Link an eine redundante S7-400H anschalten.

Das CM1242-5 zeigt aber den Fehler "Keine Master-Slave-Verbindung erkannt" an.

Auf der S7-400 kann ich Online in der Hardwareübersicht den Y-Link "sehen".
Der meldet aber auch keine Verbindung zum Profibusteilnehmer.

Der Y-Link ist per Profibus an beide CPU's angeschaltet und das CM1242-5 an den Profibus nach dem Y-Link.
Bei dem Projekt setze ich 4 Stk Y-Link ein. Die restlichen drei Y-Link arbeiten einwandfrei.

Warum kommt die Verbindung nicht zustande ?
Bin dankbar für jeden Tipp.

Beste Grüße
Mandi
 
Hallo Mandi,

wie hast Du der S7 400H erklärt das am Y-Link ein I-Slave hängt? GSD-Datei I-Slave CM 1242-5? Mit was programmierst Du die S7-400H?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallöchen

Danke. Funktioniert.

Man muss die Ein.- und Ausgangsbereiche beim Slave ( cm1242-5 ) und Master ( S7-400H ) spiegelverkehrt definieren. Dann geht's.

z.B.:
Also beim Slave zuerst die Ausgänge, dann die Eingänge.
Dann müssen beim Master zuerst die Eingänge und dann die Ausgänge folgen

bG