Lauer PCS 950 Plus Störungen auf Display anzeigen???

Krumnix

Level-3
Beiträge
1.454
Reaktionspunkte
190
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo.

Ich hoffe, das mir schnell geholfen werden kann.

Hab eine S7-313 2DP und über Profibus ein Lauer PCS dran.

Nun soll, wenn eine Störung in der SPS anliegt und an die Lauer übertragen wird, diese auf dem Display erscheinen. Wenn man dann eine
Taste drückt oder quittiert, soll das Fenster sich wieder schließen.
Auch wenn noch andere Meldung da sind.

Mit der Taste F9 soll aber das Fenster wieder aufgerufen werden.

Jedoch funktioniert das nicht.


Weiß einer Rat?
Wenn die Antwort Bis Morgen Mittag nicht gefunden wurde, dann isses eh zu spät *g.

Ich danke euch schonmal im Voraus. :oops:
 
Was genau funktionier denn nicht, das Anzeigen der Störung, oder das Wiederaufrufen mit "F9"?

Mal unabhängig von der Lauer, mache ich sowas (wenn verlangt), indem ich zwei Störungs-Bit-Bereiche nutze. Die Störungen werden im SPS-Störbereich gesetzt und wenn keine Störung anliegt, sofort (einmalig) in den Störbereich der Lauer kopiert. Damit wird die Störung auf der Lauer angezeigt. Wird die Störung auf der Lauer quittiert, wird auch die Störung in der SPS quittiert und das Fenster wird geschlossen. Wird die Taste "Störungsfenster schließen" gedrückt, wird nur die Störung in der Lauer quittiert, der SPS-Störungsbereich bleibt davon unberührt. Wenn jetzt die Taste "F9" gedrückt wird, kopierst du den SPS-Störbereich einfach wieder in den Lauer-Störbereich und die Störung erscheint im Fenster.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also ich habs jetzt gestern abend noch selbst hinbekommen.
Lauer PCS 950

Folgendes:
Wenn eine Meldung kommt, dann soll diese direkt ausblinken.
Nach 2s soll sie verschwinden, oder durch drücken von F10 (Quittieren).

Mit F9 sollen dann Meldungen, die noch anstehen, angezeigt werden.

Dafür gibt es folgendes:
Damit die Kommunikation nicht zu extrem belastet ist, kann man sagen,
welchen Meldebereich man übertragen will. (DW37, bit 0-7)
Meldebereiche sind:
1: MW41 bis MW48
2: MW49 bis MW56
etc. bis Block 8

Setzt man also im DW37 bit 1 so werden alle anstehenden Meldung in
diesem Meldeblock direkt auf der PCS angezeigt. Das bit setze ich nur,
wenn in dem Block eine Störung übertragen werden soll.
Spart Übertragungszeit von unnötigen Bits.

Im DW36 kann man dann mit dem Steuerbefehl #2100 die das letze Bild aufrufen, also das Meldebild schließen. Mach ich nach 2s, wenn eine Störung gekommen ist.
Mit der Rückmeldung der Taste F9 übertrage ich im DW36 dann den
Steuerbefehl #2F01. Damit rufe ich dann das Meldefenster auf.
Dort stehen dann die noch aktiven Meldung in der SPS an, wenn ich
den Meldeblock übertrage. Ist keine Meldung vorhanden, sperre ich in
der SPS das Übertragen des Befehls.

Und so klappt es auch wunderbar ;)
 
Zurück
Oben