hi gemeinde,
wer hat ein FB oder FC, der folgendes macht:
Einlesen von einem Analogwert (per Profibus) mit SFC14 nicht pro SPS Zyklus sondern nach einer zyklisch vorgegebenen Zeit x (z.B. alle 10 Sekunden).

Lösung: einfach den SFC14 in ein FC und einschaltverzögerung davor, sonst überspringen? Oder gehts eleganter?
Danke
 
SFC14 in einen Weckalarm-OB, passende Zeit in der HW-Konfig einstellen. Ist sehr elegant und deutlich genauer.
 