Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche nach einer Lösung für folgendes Problem:
An einer Verkettung ist der Not-Aus Kreis mit einem (egentlich sogar 2) Pnoz-Multi realisiert.
Jetzt passiert es immer wieder das ein Notaustaster irgendwo am Band "teilbetätigt" wird. Ist ziemlich eng an manchen Stellen, da kann man schon mal hängen bleiben.
Das Problem an der Sache ist, das meistens nicht bekannt ist welcher Not-Aus betätigt wurde und die Fehlermeldung in der HMI auch nicht's sinnvolles enthält.
HMI meldet (richtiger Weise): "Pnoz-Multi Fehler im Eingangskreis"
Pnoz meldet: "I-Fault" und in der Software einen Gleichzeitigkeits Fehler.
Abhilfe schafft entweder eine komplette Betätigung des "richtigen" Not-Aus Schalters oder ein Neustart vom Pnoz-Multi.
Das erste ist schwer, wenn nicht bekannt ist welcher es war, und das zweite darf eigentlich nur der Instandhalter... (Und das kann etwas dauern bis jemand vor Ort ist)
Hat jemand eine Idee wie sich die Diagnose verbessern lässt?
Ein zusätzlicher Kontakt zur SPS im Not-Aus wäre ja auch nicht zuverlässig. Das Pnoz hängt am Profibus, kann ich da irgendwie detailliertere Meldungen an die SPS übermitteln?
Gruß Marco
ich bin auf der Suche nach einer Lösung für folgendes Problem:
An einer Verkettung ist der Not-Aus Kreis mit einem (egentlich sogar 2) Pnoz-Multi realisiert.
Jetzt passiert es immer wieder das ein Notaustaster irgendwo am Band "teilbetätigt" wird. Ist ziemlich eng an manchen Stellen, da kann man schon mal hängen bleiben.
Das Problem an der Sache ist, das meistens nicht bekannt ist welcher Not-Aus betätigt wurde und die Fehlermeldung in der HMI auch nicht's sinnvolles enthält.
HMI meldet (richtiger Weise): "Pnoz-Multi Fehler im Eingangskreis"
Pnoz meldet: "I-Fault" und in der Software einen Gleichzeitigkeits Fehler.
Abhilfe schafft entweder eine komplette Betätigung des "richtigen" Not-Aus Schalters oder ein Neustart vom Pnoz-Multi.
Das erste ist schwer, wenn nicht bekannt ist welcher es war, und das zweite darf eigentlich nur der Instandhalter... (Und das kann etwas dauern bis jemand vor Ort ist)
Hat jemand eine Idee wie sich die Diagnose verbessern lässt?
Ein zusätzlicher Kontakt zur SPS im Not-Aus wäre ja auch nicht zuverlässig. Das Pnoz hängt am Profibus, kann ich da irgendwie detailliertere Meldungen an die SPS übermitteln?
Gruß Marco