Anbindung S7-300 an LON-Bus

MaurerT

Level-2
Beiträge
122
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo alle zusammen, ich stehe vor dem Problem Daten aus einer Heizungsanlage, welche mir als Schnittstelle nur LON-Bus zur Verfügung stellt, auszulesen um diese dann auf einem Leitsystem darzustellen. Meine Frage ist jetzt, gibt es Siemens seitig Möglichkeiten direkt auf LON-Bus zugreifen zu können oder muss ich hier den Umweg über einen Protokollwandler (z.B. Anybus) gehen. Habe was LON betrifft keinerlei Erfahrung. Danke schon mal im Voraus.
 
Um ein Gateway wirst du nicht herumkommen. Ausserdem brauchst du noch jemanden der den Gateway und deine Heizung im Lon installiert und die Bindings erstellt.

mfG René
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
schau mal in folgenden Threads hier im Forum:

http://www.sps-forum.de/showthread....ndung-an-BTR-I-O-Komponenten?highlight=Brooks
http://www.sps-forum.de/showthread....rmos-Brooks...Trane-auslesen?highlight=Brooks

hab ich schon mal was zum LON-Profibus Gateway von Brooks geschrieben.

Das hab ich selber schon mal im Einsatz zur Anbindung eines Viessmann-Kessels an eine S7.

Vorteil bei diesem Gateway - es wird kein LON-Binding benötigt, da das Gateway nicht mit SNVT´s sondern mit Explicit-Messages im Pollbetrieb arbeitet.
 
Hallo uncle_tom, vielen Dank für die beiden Links. Sieht schon mal sehr Hilfreich aus. Werde ich dann mal zur Hilfe nehmen wenn das Projekt akut werden sollte. Habe parallel dazu mal bei HMS angefragt und die haben auch ein passendes Gateway im Programm. Hast du in etwa einen Preis im Kopf was das Gateway bei Brooks kostet?
 
Hast du in etwa einen Preis im Kopf was das Gateway bei Brooks kostet?

Den Preis kann ich dir nicht sagen - ich bin bei uns für die Bits und Bytes und nicht für die €´s zuständig ;)

Es ist aber bestimmt nicht teurer als irgendeine andere Gateway-Lösung.
Kannst ja bei Brooks mal nachfragen - das kostet ja erstmal nichts.
 
Zurück