S5 Stop Blinkt as Schnittstelle zu PG unklar

Dword

Level-1
Beiträge
64
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Ich kenne mich mit der S5 nicht besonders aus ich hab hier ne S5 100 U CPU 102 sie scheint in Stop gegangen zu sein nachdem unser Lehrling den Hauptschalter raus genommen hatt, Puferbatterie war wohl leer.

Ich habe danach die Batterie ersetzt ausgeschaltet die copy taste gedrücktgehalten und wider eingeschaltet aber stop blinkt nach wie vor dan wollte ich nach dem handbuch vorgehen und mir das USTACK
anschauen aber wen ich auf Projekt-> Einstellungen gehe und versuche unter dem Reiter AG auf Online zu schalten bekomme ich die meldung "AS Schnittstelle von PG unklar."

Schnittstelle kann ich nur eine Auswählen und zwar AS511
 
AS511 ist mal die richtige.
Kommst Du mit dem PG auf einer anderen Steuerung Online?
Ist ein EPROM in der CPU?

Schon mal urgelöscht?

Urlöschen ohne PG:

• Betriebsartenschalter auf ”STOP” stellen

• Batterie entnehmen

• EIN/AUS-Schalter auf ”0” stellen

• EIN/AUS-Schalter auf ”1” bringen

• Batterie einlegen


 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Urlöschen ohne PG:

- Betriebsartenschalter auf ”STOP” stellen
- Batterie entnehmen
- Eprom rausziehen
- EIN/AUS-Schalter auf ”0” stellen(Spannung)
- 10-15 s warten
- EIN/AUS-Schalter auf ”1” bringen
- Betriebsartenschalter auf ”RUN” stellen
- Grüne LED müßte angehen

- Batterie einlegen

- EIN/AUS-Schalter auf ”0” stellen(Spannung)
- Eprom einstecken
- Copytaste gedrückt halten
- EIN/AUS-Schalter auf ”1” bringen
- Wenn die ROTE LED blinkt Copytaste loslassen
- Warten bis der Ladevorgang abgeschloßen ist
- Betriebsartenschalter auf ”RUN” stellen

nun müßte die CPU wieder laufen

Gruß
Joe





 
hatte die eprom nicht draussen lustig ist das das nirgends steht im manual -.- aber eigentlich logisch vielen dank.
 