Speicherauslastung Siemens S7

Mathias

Level-1
Beiträge
51
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen

Ich habe eine Standardsoftware mit einigen Multiinstanzen aufgebaut und somit einige grössere DBs. Nun bekomme ich folgendes Bild vom Inbetriebnehmer zurück mit einigen wenigen Funktionen auf der Steuerung.
image.jpg

Dabei irritiert mich der Speicherbereich Remanenzspeicher Daten, wieso ist der so hoch?
werden stat Variabeln in diesen Bereich geschrieben? Wie kann dies behoben werden?

Grüsse Mathias
 
Mit stat hat das erst mal nichts zu tun:

Remanenz, einstellbar - Ja, Non Retain Eigenschaft am DB
Remanenz, voreingestellt - Ja

Du hast also vermutlich unwissentlich alle DBs als remanent deklariert.
-> Überleg dir welche DBs ihre Werte wirklich über STOP/RUN oder NETZ AUS/EIN halten müssen und schalte bei allen Anderen: Objekteigneschaften > Allgemeint Teil 2 > "Non-Retain" ein.

Hier steht, warum das so ist:
support.automation.siemens.com/WW/view/de/24154071
 
Zurück
Oben