Hallo,
wir haben gerade in der Werkstatt einen Testaufbau für einen Einspeiseumrichter, der von einem Generator angetrieben wird. Nun habe ich das Problem, dass der RCD in der Hauptverteilung auslöst. Verbaut ist dort ein 63A 30mA.
Die Kraftsteckdose 16A befindet sich in der Werkstatt mit dem Aufbau. Jedoch sobald ich den Einspeiseumrichter netzseitig anschließe (L1/N/PE) und dann den Kraftstecker in die Dose stecke, fliegt mir der besagte RCD heraus. Ich habe nicht die Möglichkeit, diesen gegen einen unempfindlicheren auszutauschen.
Was kann ich machen? Mir ist bewusst das ein Einspeiseumrichter einen geringen Teil an Fehlerströmen führt. Theoretisch würde es ja reichen, den PE nicht zubelegen. Das ist aber zum einen nicht zulässig und zum anderen müsste die Montageplatte ebenfalls von Montageblech entkoppelt werden (Also das ist nicht die Lösung, auch nicht provisorisch)
wir haben gerade in der Werkstatt einen Testaufbau für einen Einspeiseumrichter, der von einem Generator angetrieben wird. Nun habe ich das Problem, dass der RCD in der Hauptverteilung auslöst. Verbaut ist dort ein 63A 30mA.
Die Kraftsteckdose 16A befindet sich in der Werkstatt mit dem Aufbau. Jedoch sobald ich den Einspeiseumrichter netzseitig anschließe (L1/N/PE) und dann den Kraftstecker in die Dose stecke, fliegt mir der besagte RCD heraus. Ich habe nicht die Möglichkeit, diesen gegen einen unempfindlicheren auszutauschen.
Was kann ich machen? Mir ist bewusst das ein Einspeiseumrichter einen geringen Teil an Fehlerströmen führt. Theoretisch würde es ja reichen, den PE nicht zubelegen. Das ist aber zum einen nicht zulässig und zum anderen müsste die Montageplatte ebenfalls von Montageblech entkoppelt werden (Also das ist nicht die Lösung, auch nicht provisorisch)