Fehelermeldung mit retain daten

alouisplan

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin zusammen,

ich bin nicht bur hier neu, sondern auch in der Codesys/ Twincat 2 Welt.

Habe eine Installtion, welches auf einenm handelsüblichen PC läuft.
Hatte das gabze schon in einem lauffähigen Zustans und bekomme jetzt die Fehlermeldung

"boot project of runtime system 1 differs from retain data. Run time sytem started with ceared or old retain data"

Wie bekomme ich das weg? Urlöschen hat nichts gebracht.
AliP
 
Wenn es TwinCAT2 ist, die CheckBox Retain beim Starten abwählen. Empfehlung bei TwinCAT sind persistene Daten.
 
Zurück