Hallo,

habe eine 6ED1052-1MD00-0AB4 (Version 4 12/24RCE) die nicht mit der App aufgerufen werden kann.
Dagegen habe ich es mit einer 6ED1052 -1FB00-0AB7 (Version 1 230RCE) versucht und klappt wunderbar.
Die App ist richtig eingestellt und meldet folgenden Fehler:
Communication with hardware disrupted, operation is rejected.

Weis hier jemand Rat - benötige die 12/24V Logo, da sie Analogeingänge onboard hat.
Die Logos können über Ethernet problemlos programmiert werden.

Gruß
sps-fuzzy
 
Hallo,

die 6ED1052-1MD00-0AB4 kann das nicht, es geht erst ab 0BA7. Wie willst Du denn bei der 0BA4 die Netzwerkadresse einstellen?

Frank
 
Hast Du für jede eine andere Adresse eingestellt? Auch in der App muss man die unterschiedlichen Adressen der Geräte auswählen.