Wir haben vor eine ET200s DP mit 4 E/A Modulen in eine 2.Anlage im Schaltschrank einzubauen, wo auch eine S7-300 in Betrieb ist.
Schnittstellen Kommunikation für 8 Eingänge und 8 Ausgänge zwischen 2 Anlagen quasi. Nicht mehr...
Jetzt meine Frage, ist es nun zwingend notwendig die Signal mit Koppelrelais zu entkopplen ?
Oder kann man das so machen, das die IM151-1 mit 24V von der ersten Anlage mitversorgt wegen dem Profibus (Ausfall etc.) und das Powermodul PM-E mit 24V von der 2.Anlagen versorgt wird um das entkoppeln der E/A´s zu vermeiden ?

LG
 
Wir haben es mal so gebaut:

Koppler versorgt von unserer Anlage.
E/A über PM-E von der Fremdanlage versorgt.

Man muss sich halt drum kümmern, das bei ausgeschalteter Fremdanlage die E/A "futsch" sind, da braucht es halt den passenden OB mit der richtigen Reaktion.

Grüße

Marcel
 