Hallo
Ich kenne mich ein bischen aus und kann hier und da mal eine Variable erweitern oder einen Button (0/1) einbinden.
Nun soll ich einige Störmeldetexte ändern und findet nicht um die Wurts wo man das macht kann mir da evtl. jemand helfen.
Ich bin eigentlich nur in Flex unterwegs.
Danke vorab.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
geht es um WinCC 7.x ?

Prinzipiell gibt es in WinCC das Alarmlogging, da sollten alle Meldungen drinstehen.

Wo man die Texte ändert, kann unterschiedlich sein:

a) es wird das Bitmeldeverfahren verwendet, dann die texte im Alarmlogging ändern
b) es wird zeitfolgerichtiges Melden mit AS-OS-Übersetzen verwendet, dann die Texte in Step7 ändern
c) es werden über Scripte etc. in WinCC Meldungen generiert

zu b) in Step 7 können die Meldungen z.B. durch Alarm_xx Bausteine generiert werden, oder durch PDIAG, oder durch Systemfehler Melden.

also es gibt viele Möglichkeiten, ohne nähere Infos wird das nix.

Einfach mal ins Alarmlogging schauen und hier posten wie die Meldungen dort aussehen.

Gruß.
 
Hallo
Danke erst ein mal etwas spät aber besser als nie.
EEs war im Alarmlogging da waren einige Meldungen mit RES_Stör_XX bezeichnet diese musste ich umbennen.
Ich bin ja eher in der Panel welt unterwegs und bischen Visam da ist WinCC schon heftig anders und ungewohnt.
Wiegesagt es war da drin und ich habs hin bekommen.
Danke nochmal
 