Guten Tag zusammen,
Ich habe eine Anlage vor mir, in der folgende Komponenten verbaut sind.
Simatic S5 115U CPU 944B
OPC Server
Invensys Wonderware Intouch

folgende Situation habe ich nun.
in der S5 muss ich Datenbits erstellen, auf die ich über den OPC Server drauf zugreifen möchte, um sie in Intouch weiter verarbeiten zu können.
Mit Step 7 bekomme ich das hin und es funktioniert auch.
Allerdings habe ich bei Step 5 keinerlei Ahnung wie ich das programmieren kann.
Wäre super wenn es hier jemanden gibt, der mir da weiter helfen kann.
Wenn noch Informationen fehlen sollten, kann ich diese gerne nachreichen.

M.f.G.
Markus
 
DB Anlegen
Gewünschte Anzahl Datenwörter anlegen

A DBx
L KF 0
T MW200

U E0.0 //oder sonstwas
= M201.0

etc. etc.


L MW200
T DW1

MW200 wäre hier jetzt dann ein sog. Schmiermerkerwort ...

Mfg
Manuel
 
funktioniert aber ach ohne den umweg über merker. allerdings nur in fb's

setzen
A DB10
SU D0.0

rücksetzen
A DB10
RU D0.0
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
da hast du recht. mein altes operationshandbuchs sagt für die 944 158 mikrosekunden. im vergleich zu normalen operationen die unter 1ys liegen eine enorme zeit.
 