Hallo zusammen,
habe jetzt zum erstenmal mit dem Thema Distributed Safety zu tun.
Bekam eine ET200S IM151-8F mit unbekanntem Inhalt und will die auf Werkseinstellungen zurücksetzen, weil ich das Paßwort nicht kenne.
Wenn ich den von Siemens beschriebenen Prozeß (Schalter von Stop => MRES, 2 sec warten, loslassen, und wieder Schalter von Stop => MRES) benutze, scheint das Paßwort immer noch aktiv zu sein.
Es muß doch eine Möglichkeit geben die SPS wiederzuverwenden - oder ist die jetzt Elektroschrott? :|

Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.

Gruß Burkhard
PS: ich habe vor dem Posting die Foren-Suche bemüht, aber er nix gefunden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Zurücksetzen der CPU auf Werkseinstellungen und Löschen der MMC:
* MMC in eine andere S7-300 CPU stecken (anderer CPU-Typ mit anderer MLFB)
* >9s MRES halten bis STOP-LED dauerhaft leuchtet - loslassen - innerhalb 3s wieder MRES drücken

Wie können Sie eine SIMATIC S7-300 CPU und MMC rücksetzen (Werksreset oder vollständiges Urlöschen)?

Dieses vollständige Urlöschen macht die CPU nur bei einem schwerwiegenden "Grund", z.B. wenn sich auf der MMC für die CPU ungültige Daten befinden.
Am einfachsten provoziert man einen Grund, indem man die MMC in eine CPU anderen Typs steckt.

Harald
 
Wenn ich mich richtig erinnere, kann man auch die Speicherkarte mit einem Image einer gleichen neuen Karte am PC überschreiben.
Images und Werkzeuge dazu findet der Gockel.
Gruß
Erich
 